사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진4호기 원자로냉각재펌프 정지에 의한 원자로 및 발전정지
- 조회 : 2853
- 등록일 : 2000.09.12
- 사건명
울진4호기 원자로냉각재펌프 정지에 의한 원자로 및 발전정지
- 해당원전
한울 4호기
- 발생일시
2000-09-12
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로 100%, 발전기 1043MWe
- 상황
9월 11일 15:49분 원자로 출력 100%, 발전기 출력 1043MWe 정상 운전중 원자로냉각재펌프에 전원을 공급하는 13.8kV 모선 인입차단기가 개방되어 원자로냉각재펌프 정지에 의해 원자로가 정지되었으나, 9월 12일 08:00분에 원자로를 재기동하여 11:19분 발전을 재개 함
- 원인
원자로냉각재펌프에 전원을 공급하는 13.8kV 모선 과전류 계전기 단자 소손
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
9월 13일 오후 5시경 100% 출력도달 예정
- 소속 및 직위
제2기술공무부장
- 성명
최 선 봉
- 연락처
0565-785-2591
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134